請問師傅們斷路器的整定電流是額定電流嗎?如果不是那么整定電流怎么解釋?用什么字母表示?謝謝
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 15:42
  整定電流是繼電保護中的一個重要術語。其意思是,在繼電保護判斷跳閘時與實際電流相對比的標準值,整定值是人為規定,根據電路、電網承受能力計算出的值。
  整定電流”、“額定電流”是兩回事,GB14048中有明確解釋,舉例說明:DW45斷路器三段保護,長延時保護整定電流一般出廠默認值為1倍的額定電流;短路短延時整定電流一般出廠默認值為8倍的額定電流,定時限時間為0.4s;短路瞬時整定電流一般出廠默認值為12倍的額定電流。(其中各項保護電流值用戶可根據需求自己設定,若有特殊要求可向制造廠特殊定制。)
  