pyf_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyf_001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-19 21:31
調試一小車往返設備,使用絕對定位系統,伺服為三菱MR-J2S-A,發現小車在往返的反應不夠快,感覺加減速時間太長(查資料,位置控制P沒有加減速時間調整參數)。請問各位同仁該調整哪個參數?謝了!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-20 16:51
1  你用的是什么運動控制器,PLC?脈沖發生器(1/10PG,10/20GM)?還是其它的運動控制卡
2 加減速時間在運動控制器中有設置,“查資料,位置控制P沒有加減速時間調整參數”你查的是伺服的吧
3  “小車在往返的反應不夠快” 是不是設置了速度上限?
樓主留言:
我用的是三菱FX1N-40MT輸出脈沖去控制三菱驅動器MR-J2S-A。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-22 09:19
用1N的PLC,如果用定位指令drvi,drva,基速為D8145,加速時間為D8148,最高速D8146 (32位),適當進行設置。詳細說明見編程手冊定位指令。
混灌水區的!