工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-10 10:28
各位:
    小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電)
但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命啊(發熱異常,燒線圈等等)?
    小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。
    忘各位賜教!。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 22:17
      那你就把動作順序反一下不就得了,得電關閉關閉防火閥,不得電時打開防火閥,這樣既能滿足你的要求還能避免長時間得電,長期得電工作還會影響使用壽命!可以選擇的方法就是先從氣路入手(電磁閥的選用,輸出氣路反接),不行就從電氣入手(外部線路,PLc)。!