本人使用Q64TCTT模塊控制三個加熱器,怎么有一個溫度控制不了怎么回事,拆了后,重新裝上就不行了,沒有改動如何地方!請各位大俠幫忙!謝謝!是不是要重新整定,如何整定?
[ 此帖被李亞鋒在2012-07-10 09:10重新編輯 ]
李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3416 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2024-10-29
查看李亞鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 15:00
參數開關是指什么,是PID比例嗎,剛入門的,請指教!
李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3416 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2024-10-29
查看李亞鋒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-11 10:21
是溫度設定100度但升到150度才開始下降,到了70度才開始加熱,使用WORKS2自動調諧時提示“存儲器讀取指令為1,因此無法執行自動調諧,請存儲器讀取指令為0后再執行。請問在哪里設定。
李亞鋒
買買提
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3416 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2024-10-29
查看李亞鋒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-11 16:06
謝謝!手動設定的話參考哪些參數、有范圍嗎?