matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 20:55
有一個固態繼電器,輸入端電壓為3-24VDC輸出端可接220VAC,給它輸入端加24VDC的電,輸出端接通,輸出端接了一個24VDC的燈泡,燈泡點亮。當輸入端去除24V電的時候,燈泡還是亮,輸出端還是接通的,郁悶。繼電器是不是壞了。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 09:02
是的,今天又試驗了一下,輸出端接交流220V的負載,輸入端斷電之后,輸出端也就斷開了。換了一個新的也是如此,只不過輸出端接直流24V的負載,輸入端通電之后,輸出端不接通。