gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱A系列 CPU,一個定位模塊AD75M1,控制一個絕對式伺服。 CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊,控制啟停 頻率。 這個定位模塊如何使用,有什么技巧沒?絕對式的伺服位置是如何確定,連這個定位模塊就能確定位置了嗎?馬達沒有控制面板如何設置參數,是否要用軟件來設置? CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變? 以上大家有類似控制做過沒,第一次用絕對式的伺服和CC-LINK模塊,具體怎么用呀? |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變? ----------------------------------------------- 你看下變頻器網絡模塊是什么型號的,有fr-a5NC ,和FR-A7NC,區別是前者用TO,FROM寫HZ數,,,,,后者用MOV 寫HZ數就行了。電機正反轉 ,高低速度還是用Y。但是你要先分配好遠程IO 和數據區 |
---|---|
|