樓主  發表于: 2012-07-09 17:02
FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-01-08
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 10:17
如果傳感器用得少,可以直接用內部24V電源。
我經常這樣做的。內部24V好象可以接500mA負載(不同型號可能有點差別)