楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2013-09-11
查看楊霖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 09:44
我剛剛做了一個程序,在FX1S  PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里??   難道是對高速計數器不能使用比較指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改為LD C252  OUT Y0以后就可以輸出Y0了。
做電磁節能
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 16:01
c252本身就是32位數。所以必需用32位指令才行。