同志們,130個常閉點要接入PLC,現在PLC只有2個點是空閑的,加擴展也沒地方加了,電控箱都滿了啊。
今天有個老板讓我去看一臺設備,打算改造一下,用那些常閉點監控設備的每一個地方,感覺不好搞,大家看還有別的辦法嗎?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 09:07
加擴展吧,要不壞了查線要你命