ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-23
查看ldbboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-08 09:58
在工作中!碰到少數的設備!+24V直接接地!當時不敢認同!后來發現這樣做確實有道理!
你認為+24V要接地嗎?你的理由!



問題解答:15樓
[ 此帖被ldbboy在2012-07-09 00:12重新編輯 ]
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 23:45
我遇到一歐姆龍的近接開關在工作時24V接地,結果把我的松下GT-32差點燒了,通信電纜接線處差點著火了,樓主能解釋下下嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ldbboy)
    yiduping
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 2104 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2011-09-15
    最后登錄: 2024-09-25
    查看yiduping的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-09 23:49
    做一臺焊錫機時一歐姆龍的近接開關24V在工作時直接接地了,差點把我的松下GT-32屏燒了,通信電纜接線處直接冒煙,這又怎么解釋/?