cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 18:55
一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象:
1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。
2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。


大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。

但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢?
還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢?

請各位前輩指點。

補充?吹礁魑徽f控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下:
我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。

我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ]
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 20:28
引用
引用第1樓liuzhentong于2012-07-06 19:47發表的  :
線接錯了   你在哪里我可以幫你搞

非常感謝。但是我們領導是不會允許請外援的。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-06 20:55
引用
引用第6樓lba1218于2012-07-06 20:48發表的  :
暈,炒了電工的魷魚沒?

接錯之后。這個車間都受影響了。因為指示燈不能正確顯示設備狀態了。領導批評電工。電工說嫌我干的不好下次別找我干了。正懶得干呢。。。。

天朝的工廠。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-07 20:43
引用
引用第10樓wwcwwc于2012-07-07 09:58發表的  :
就事論事地講:如果確實是換熱繼引起,不外乎將常閉(常開)觸點接反,或者斷開回路(有些熱繼具有1常閉,1常開觸點)。
“指示燈高亮”你可以檢測它的實際電壓是多少。順著指示燈回路查應該很容易查的。你描述的問題很可能與指示燈與接觸器接成串聯形式了。從原理上應該是與接觸器線圈并聯連接的。
接觸器啟動、停止的接法有多種方式。具體只有按實際連接線路分析排除。仔細檢查應該比較容易發現問題的。


非常感謝。

我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。光中間繼電器就有17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。

我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。