hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-04 17:11
  今天買了二個歐姆龍的編碼器,型號是E6B2-CWZ1X,和原來機器 上的是一模一樣的型號,所有規格也都是一樣的。現在把新的裝上去發現電機不能運轉,都不能動一下。二個都是這樣的。而把舊的編碼器裝上卻是電機正常轉動。想想也不可能新的二個都是壞的,接線也絕對不會錯的,這是為什么呢?二個編碼器唯一不同的是產地不同而已,難道這會有關系嗎?請各位提供思路!
tjsstudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 141 點
下載積分: 343 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2022-06-21
查看tjsstudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 18:36
需要校正編碼器與轉子的位置