二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-03 22:03
各位大蝦,我幫朋友做了四臺小機器,是仿制的,現在其中兩臺可以正常運行,另外兩臺步進電機不能反轉,一樣的電源,一樣的plc,一樣的程序,一樣的驅動器,一樣的步進電機,驅動器是雷塞MA335B,電機是86HS45,經過各種互換元件,有兩臺驅動器就是不能讓電機反轉,因為新裝的測試時負載都沒有,反轉時電機軸有力,請教各位大蝦幫幫忙!
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 22:31
引用
引用第2樓hjc于2012-07-04 19:28發表的  :
如果電源電壓低了,也不反向轉動,正轉沒問題。。。

其他的可以啊,幾臺一樣的。電源也是一樣的
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-04 22:35
引用
引用第3樓銘杰工控于2012-07-04 19:31發表的  :
樓主是不是選擇了雙脈沖方式,看看驅動器上面撥碼開關的位置,如沒有問題請檢查方向信號。

謝謝提醒,撥碼開關沒有錯的,方向信號可能有問題,現在不在現場
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-04 22:41
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2012-07-04 14:41發表的  :
方向輸入電阻燒了,換個2K的換下就好了!

電阻我用的1.5K的,會不會是電阻功率大了導致方向輸入信號過弱?實在沒轍了,下次去換了電阻試試看。謝謝大俠的指教!
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-05 12:25
再頂一下,求高人指點
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-11 21:43
引用
引用第8樓lxklz1140于2012-07-08 12:53發表的  :
我前段時間也做了一臺,差不多跟你一樣的問題,1s的PLC,雷塞步進,剛裝上去時候沒問題,用了幾天發現只有正轉沒有反轉,再用幾天發現連反轉都沒有了,就在那里猛抖,后來換個PLC九OK了,順便說一下,我到步進上的控制信號正負都分別接有兩K的電阻。

我PLC也換過了還是不行,現在把驅動器寄回原廠檢測了,沒輒了!