樓主  發表于: 2012-06-30 07:30
有一臺安川SGDM-01ADA伺服驅動器燒壞,更換一臺同樣型號驅動,而且按照原來的參數輸入進去,可怎么搞伺服電機運轉轉矩很小。不知哪位大蝦能給說明一下,感謝!
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 17:12
肯定是參數問題,也許不是用戶參數,而是系統參數,既然型號一樣,功率肯定一樣,所以還是覺得是參數問題,這個參數可能是人為沒設置好,也可能是伺服器內部電路板版本不一樣有所差別,以前我碰到我IAI控制器,外部型號都一樣,參數也一樣,但是內部電路板版本不一樣結果就有輸出速度不一樣了,而且差好多