wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 15:11
安川 ΣⅤ系列伺服  有兩種 型號 一種是 模擬量電壓,脈沖序列指令型 一種是MECHATROLINK-Ⅱ通訊指令型   這兩種有什么區別呢  還有 要是用西門子S7200  應該配哪種呢
各位有用過的幫個忙 謝謝了
zk065653
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 471 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2018-12-21
查看zk065653的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 20:30
MECHATROLINK-Ⅱ通訊指令型,需要通信模塊,脈沖指令型只需要PLC有脈沖輸出端?茨阈枰渲媚姆N!