maoyami1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 140 點
下載積分: 613 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-07
最后登錄: 2023-08-05
查看maoyami1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 11:31
圖片:
圖片:
圖片:
大家好 我現在被一個小問題困擾著 可能還是自己對FC功能的不夠理解吧 我在OB里分別調用FC1  FC2  FC里含局部變量(#Max  #Min  #Out)和變量MW100 我現在不理解為什么在調用FC1時 MW100的值不影響FC2里的MW100  見上傳的圖片 MW100 能顯示兩個值
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 11:40
FC中使用的都是臨時變量,在FC程序結束后臨時變量的L堆棧都釋放給系統了,后續的其他程序會繼續使用。建議每次進入FC時對臨時變量做清零處理,或者最好使用FB。以前在FC上面吃過一次虧,記憶猶新。。
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com