let85117
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1917 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-09-01
查看let85117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 09:37
大家好,我現在手頭有個冷庫監控的項目,該冷庫中含4個制冷機組,1#、2#機組分別供3個冷間,3#、4#機組分別供4個冷間,共14個冷間,要求中央監控,各冷間門口設置觸摸屏以監控該冷間的溫度、冷風機運行等。
我是這樣設置的:
設4個PLC控制柜(含所轄冷風機、機組控制和冷間溫度數據處理)和14個小控制箱(只安裝觸摸屏)。
其中CPU模塊在1#PLC控制柜上,其他3個安裝IM153-1DP模塊,工控機上安裝CP5611卡,實現4個PLC控制柜和上位機的通訊,這應該沒問題。
問題是14個觸摸屏與1#PLC控制柜上的CPU通過MPI總線通訊不知道有沒有問題?(CPU選的是315-2DP,網絡資源16個,減去一個編程資源和上位機資源,還剩14個是剛好夠的)跟威綸通的技術聯系,說了我這個方案,他們說這樣的話MPI通訊速度會非常慢,慢的用不成的程度!
請教高人,這樣14個屏通過MPI總線通訊速度確實會很慢嗎?(距離不是問題,可以加中繼器)
程廣華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-05-14
查看程廣華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 11:46
用我們 昆侖通態的屏,, 昆侖的屏轉成 profibus  DP 通訊,,,這樣比較好了啊
程廣華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 592 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-05-14
查看程廣華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-28 11:50
14個屏 可以用4個或是3個profibus 轉modbus 模塊,,一個也沒多少錢,昆侖通態的屏 作為 modbus RTU 用,就行了,,