需要用什么控制方式啊,還用到三菱的GT1150的觸摸屏!還用觸摸屏讀變頻器里電機轉速?不懂,各位幫幫忙,小弟拜謝!
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 09:04
不需要定位模塊 用1N的PLC  Y0 Y1 可以高速脈沖輸出  用定位指令 完全可以滿足你要求  DRVI 或DRVA  編程方法看編程手冊 一目了然