單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 17:33
相序接錯也能轉,只是轉的速度和方向可能會異常。