一臺22KW水泵電機 ,啟動電流達300A怎么回事? 屬正常嗎?
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-11-15
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 13:15
啟動電流瞬間峰值是額定電流的7倍,如是短時間后降到額定電流以下的話,應該正常。。。。!