樓主  發表于: 2012-06-15 10:02
問題1  M200  m201 m203 標置位是PLC的還是QD75的   在哪個手冊可以查到
    2 定位啟動指令zp.psrt1 u0A  D200  M202 的含義      t1 是指軸1嗎,如果是2.3.4軸,是否改變t1中的數字就好了。 d200是QD75專用的寄存器嗎 在哪里可以查到  
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 11:19
QD75定位模塊手冊詳細篇有具體的介紹,另外你說的2,3,4軸的更換是按照你這樣的更換方法的,但后續積存器要更換.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-16 14:58
4樓哥哥你的頭像很酷,不過你的回答是不正確的,M201那不算重復使用,因為有置位,肯定有復位,在OMRON程序中會警告,但不會出錯地.(指令中的M201只是設置開始地址,不參與運算的吧)