zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 19:12
我今天換了一個西門子PLC模擬量輸出模塊,因?yàn)橹暗哪莻有一個輸出通道壞了,我從另外的那臺拆下來換上去,機器可以開,但是這臺機器出來的產品跟我拆下來的那一臺機器的一樣。這個模塊是控制兩個變頻器的轉速的,我沒搞過西門子的,不知道是不是更換新的模塊要不要從新編程的,請高手指點,謝謝各位了。
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 22:40
看兩臺機器的配置情況,如果配置完全相同(主要指模擬量模塊左側的配置要一樣,比如PLC,其他模塊等,右側的模塊可以不一樣),同時模擬量模塊的擴展位置也一樣,就不需要重新編程了,可以直接替換使用。
[ 此帖被逆流2012在2012-06-14 22:45重新編輯 ]