110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!。
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 09:14
電纜壓頭燒損主要是接觸面接觸不好引起的。110KW的電動機額定電流是200A左右,電纜120平方毫米的應該可以用,你應該是變耦變壓器降壓起動,另外降壓起動時間要調節好