樓主  發表于: 2012-06-12 22:20
我們現在有個旋轉臺,是多段速控制的,PLSV,0.3秒16000速度,0.2秒12000,碰到90度位置就減到0,現在只能很慢的轉,轉90度大約要1秒,現在要提高到轉90度用0.5秒樣子,可以轉動頻率提高了,到了限位傳感器剎不住車,會多走,有什么好辦法嗎,

比如 加兩個限位開關,60度位置加一個?
請大伙支架啊
yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 22:21
不好意思,是支招
yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-13 20:28
定位指令不行,發脈沖有干擾
yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-13 22:47
什么是電壓模式,請細說
yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-28 19:04
謝謝樓上,好像不錯,不過我先去了解下電壓模式什么的
yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-28 19:38
樓上說的電壓控制,是不是在速度模式里面,用-10v---+10v的模擬量來控制速度呀,這樣有什么好處比起PLSV 多段速控制的