本人在做一個測試產品各種數據的機器,當模擬量輸入到AD轉換器進行轉換后,傳送到PLC內部進行分析計算。在觸摸屏上顯示的數據不穩定,因為不會編寫濾波程序,所以沒有加濾波程序.希望大家提示一下小的.
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 21:00
PLC除了平均值,好像沒有其他好的辦法了,
測試設備可以用LABVIEW,濾波很簡單,可以用中值濾波。