樓主  發表于: 2012-02-23 13:39
控制要求:一個一拖二的水泵用一個變頻器控制,能5個小時自動切換一臺電機,現在用時間繼電器控制的原理圖如下,看看是否合適,用了一個循環時間繼電器(HHS3R這種型號),和兩個普通的時間繼電器,大家還能想到更好的辦法嗎?  不用PLC的 
附件: 交替電路圖.zip (51 K) 下載次數:336
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-24 22:52
我覺得你弄的太復雜,
1\不如選一個帶有定時切換泵功能的變頻器.——  方便
2\還不如用個時控開關控制呢,KM1和KM2互鎖. ——簡單