lincyzj
級別: 略有小成
|
設備接地是保護人身安全,如果交流電源設備沒有安裝隔離變壓如果漏電肯定直接燒壞設備。最好除接地外,還要安裝漏電開關。 |
|
---|---|---|
|
tjzhmjj
級別: 家園常客
|
我估計是設備漏電,只有查出漏電點才能真正的消除隱患。 |
---|---|
|
ab1032044915
一起學習,共同進步!
級別: 略有小成
|
同意一樓說法 |
---|---|
|
tanshuozhe
級別: 略有小成
|
這個問題我可以非常清楚地告訴你,地線是沒有問題的!跟零線什么的也沒有關系,最主要的原因是你們所使用的設備的電位器的共0V是采用非隔離方式。這種結構在單獨使用時是沒有任何問題的,但多臺一起使用時,并且共0V直接連接或地線間接連接時會產生回路電流。燒電位器是最輕的,跳漏電也是正常的。 |
|
---|---|---|
|
water處理
級別: 略有小成
|
大家都說得沒錯,必須確定零線和地線是否接在一起。 |
---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園?
|
可能是設備上的漏電電流經電位器傳到設備外殼。 |
---|---|
|
愛慕
級別: 略有小成
|
是的,同一個車間內生產線使用的是380V的電的,另外包裝線上面的都是220V的,現在主要是包裝線上面的小型設備有電,小型設備是要用電位器來調速用的,使用的是碳刷電機(有人說這種電機易漏電,不知是否?) |
---|---|
|
tengdewu
工控人好辛苦
級別: 略有小成
|
最好不要串聯接地,可能是接地電阻過大,即大于100歐姆。地線不要經過任何開關,零線不能單獨關斷,即使需要關斷也要和相線一起關斷。還是用帶漏電保護的空氣天關好些。 |
---|---|
|