樓主  發表于: 2012-06-10 22:29
搞流水線硬件升級改造,原來所有的伺服線路以及所有380V-4KW電機線路都不夠長了,因為時間緊,線路多,特別是因為拆卸時,搞硬件的師傅們幾乎把所有伺服插頭以及感應器插頭都弄壞了。所以,我就只是重做了所有的插頭,但線路都是半路剪接的,其中包括380V電路,DC24V感應器電路,220V的光學寬度測量儀電路,當然,還有N條伺服電路。結果,完成后,開電,所有380V高頻電機倒是運轉正常,其中有一個伺服(其他伺服都運行正常),通電正常,使能正常,只要一開380V的高頻電機運行開關,就開始往一個方向快速旋轉。然后,我多加了根地線到機體上,結果變成緩慢的往這個方向繼續旋轉。再后來,我提高剛性,重新計算慣量比,沒什么用。然后,我重做了這個伺服的信號線,開380V強電的時候,這個伺服倒是不往一個方向旋轉了。但還是會隔個兩秒左右,來一次非常小的抖動旋轉。驅動器上顯示是-1到0或者-2到0的變化。我地個大神,因為白天車間里各種其他流水線帶一定電磁輻射,所以,這些工作我都是晚上做的。這個車間所有其他流水線都關閉了。哎。這-2到0的變化,很糾結啊。為什么呢。大神們給個思路,下一步該干點什么呢。迷茫啊
QQ76214024
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 11:12
電源是單相還是三相的,加個濾波器試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 熱心助人
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!