lidanguofeng
123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 115 點
下載積分: 630 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2024-10-20
查看lidanguofeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-08 13:17
圖片:
最近開始研究編碼器計量長度的問題,不是很懂,自己也研究有一段時間了,結果不怎么好

控制要求是這樣的,開始記數,設數,然后動作,就拿壓瓦機來說,到達一定長度之后就切斷,然后繼續走

我現在以前能顯示C251的當前值,可以算出長度,結果在觸摸屏上設置數的時候不能設上

求各位高手們告訴小弟下,不勝感激!

在線等。。。

PLC三菱FX1S,觸摸屏三菱G10

PLC程序如下
[ 此帖被lidanguofeng在2012-06-08 15:20重新編輯 ]
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 14:42
既然你可以換算出長度了,那么再比較一下,這個長度跟你設置的長度一樣時,就輸出切斷不就OK了?
觸摸屏上,不知道你用什么觸摸屏,下面是維綸觸摸屏,你要點:數值輸入  比如 D5
你換算出來的長度跟你輸入的D5比較就可以。

樓主留言:
觸摸屏是三菱G10的,現在是設置不上數字,選的是數值輸入,對的是D,然后在觸屏上設置的時候直接就顯示0,不管你怎么設置都是0
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-08 18:48
特意下載了三菱觸摸屏軟件,安裝后測試,可以輸入數據的啊!




不知道你是怎么設定的。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-09 20:03
這個程序我還沒仔細看,確實如9樓所說,地址重疊
把D0改為常數 K32767
D1 不改
D2改成 D5
D3改成D10
(用不完的寄存器D,浪費幾個無所謂,萬一要插入幾個,也方便)

雖然程序有問題,但這不影響 觸摸屏數據輸入問題! 不知道樓主是如何編的觸摸屏程序?梢园殉绦騻魃蟻。
樓主留言:
觸摸屏D3顯示數值,D5輸入,然后和D3的數值進行比較,是32位的比較指令,就這樣了,結果D5輸入的時候就輸入不進去,一直顯示的是0
活到老學到老:還有 8  分沒學到