樓主  發表于: 2012-06-08 08:30
一個程序中如果同時有上升沿與下降沿觸發時,當使用上升沿觸發是-當off轉on時觸發,可是當按鈕松開時不就是等于從on轉off那下降沿觸發了嗎,

比如,使用一個按鈕控制繼電器吸合,那不就等于點動了嗎?

謝謝。!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 29885 分
在線時間: 1776(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-31
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 09:53
一般不建議用一個按鈕的上升沿和下降沿,PLC的反應速度有可能反應不過來,我用三菱的二條高速計數器比較時,經常條件成立時相應的輔助繼電器沒有動作!