引用
引用第31樓fredxia于2012-06-08 22:57發表的 :
工位與X2檢測點的距離是恒定的,計算出按照當前的速度需要多少個脈沖到每一個工位。
X2輸入用上升沿檢測到每個工件進入,和下降沿檢測每個工件進入完畢;工件開始進入的同時啟動一批對應的計數器,設定工件到達每個工位;工件進入完畢的同時,對應的工件長度就可以計算得出,并轉換為脈沖數,這就是每個工位工作的脈沖數(或者說每個工位工作到工件經過完畢)。
對每一個工件都這么考慮,其實工件之間的距離在這里就已經不在乎了!
工位增加的時候將計數器的個數相應增加。
.......
這是一個辦法,卻不是最好的辦法,你的計數器應改為計時器更好;人家只用一個計數器C251