今天客戶那邊更我說,之前給他們做的操作臺,現在只要一上電所有的燈都亮了(運行燈,自動燈,故障燈) 只是亮度是微弱的, 但是再斷電的話  燈依然是亮的, 這我就不理解的,按理說他們沒有外接電源,這到底是怎么回事啊  
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 19:32
可能用的是LED的指示燈,我公司里一個指示等,你總電源關著它也有亮