樓主  發(fā)表于: 2012-06-06 10:05
我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-17 21:03
xuexi