樓主  發表于: 2012-06-04 19:33
1,時間繼電器工作原理,通電延時,當電源接通,繼電器線圈得電,但觸點會延時接通。電源不斷的話,觸點不會斷。
答:我可以這么理解嗎?當電源接通,繼電器開始工作,它的觸點會在繼電器設定值(比如10S)到,觸點接通,只要繼電器的線圈一直保持得電,那么它的觸點就會一直保持著接通狀態。
2,斷電延時,當電源接通,觸點立即動作,當繼電器線圈斷電,觸點延時斷開。(觸點延時時間以何為標準呢,繼電器線圈都斷電了,還是以之前設定好的時間為標準呢),我們通常見得那種時間繼電器,比如時間到,10秒,常開觸電接通,它是一直接通呢,還是動作一下,接通一下,又斷開,類似于三菱的T(時間計數器),三菱的時間計數器是不是到了額定值,觸點只動作一下?保持的吧。
3,固態繼電器,固態繼電器是不是只要有電壓輸入,輸出馬上接通,而控制固態繼電器的電器可以是閘刀,接觸器,繼電器,溫控儀,我想問的就是,固態繼電器需要一個額外的電器來控制?
4,傳感器,常見的傳感器可以這么理解嗎?比如直流低點位的,三只腳,一只接+,一只接負,另外一只是輸出,輸出是與正極的電源想通的,但輸出驅動的繼電器必須和輸出電壓相符,5,F(xiàn)X1N的PL5,我記得MR是繼電器輸出,MT是晶閘管輸出,但今天看單位里一個設備,1N的MT居然直接驅動繼電器(好像是,但好像不是,因為我在拍的照片沒找到驅動繼電器的相應Y輸出,在此向確定下,MT可以驅動繼電器嗎,還有他1N的用2N的擴展板,可以用嗎?
6,如何使用電位器實現撥動電位器的按鈕來實現代替時間繼電器的時間調節扭(可配合PLC輸出),我在單位見到過,只使用1腳和2腳。
7,變頻器的電機正反轉頻率在哪設置?不要說pr78,那是禁止正反的。我猜應該是pr1-2-3-4,上限下限和基準?但不確定。(三菱FR—D700)
8,我在單位看見PLC與變頻器連接方式,用網線端子口插在變頻器,然后2根線一組,分別是:變頻器接收-正極  和  變頻器發送正極  擰在一起,接在PLC的左邊輸出的兩個端口其中之一,另外一組是  變頻器接收負極  和變頻器  發送負極擰在一起接在另一個端口。直接使用觸摸屏可以設置變頻器的正反轉頻率,請問這是使用的PLC模擬量輸出嗎?舉例示意。
9,三菱變頻器被加了密碼,參照手冊重新設置密碼也不行,何解


以上問題望前輩們賜教,后生感激不盡,我在工控365發的求助帖沒有一個人理我  是太難還是太簡單
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3081 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-07-01
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 15:21
1 完全正確。2 三菱PLC沒有斷電延時。3 可以把它理解成只有單觸點的普通繼電器。4 輸出是不與正極的電源想通的。
5 MT可以驅動繼電器,1N的不能全支持2N的擴展板。6 可以通過PLC程序來實現。7 ‘8 使用觸摸屏可以設置變頻器的正反轉頻率,只設定最大頻率即可。不是用模擬量控制,是以PLC編寫程序走通訊的方式實現的。9 是需要原始密碼的。
      
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179