cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-06-04 23:17
我個人感覺:
1.把變頻出線的兩根接到接觸器線圈上。如果頻率變低的話。接觸器會跳。不知道對不對。
2.數顯電流和電流互感器在低頻時數值會不準確的吧。感應類儀表都是靠電磁感應的變化率來產生感應電流的。頻率低了。變化率也低了。儀表會不準的吧。不知道對不對。
3.測變頻輸出電壓的話,我們單位手頭的設備應該是測不準的吧。

網上我查到一篇資料里說:通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率范圍要寬得多,許多人認為可以用于變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。
不知道對不對?

4,水泵智能控制器。。。。。領導估計舍不得花錢。要不就直接換個帶輸出保護的變頻器了。

我們現在用的沒有輸出保護。

5最后這位哥哥說的:長期低頻加高負載。我感覺還是有可能的。因為廠里用自來水比較少。泵長期處于低頻狀態。低頻狀態會使電機發熱么?

我廠里有個螺旋輸送的頻率設置不能低于25.因為廠家說低于25時。風扇轉速低,產熱量大于散熱量。會燒電機。

現在討論的是自來水恒壓供水深井泵,泡在水里的潛水泵長期低頻也會發熱燒毀?


我們廠里一個老大爺說:是地下水位下降了,潛水泵懸空出水了。干轉。燒了。
我廠地處唐山。前幾天有4.8級地震。難道地震后水位下降了?那是不是有大地震會發生?哦買嘎的。。。。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-05 07:17
普通變頻器電機,應該有專門的散熱風扇的。
深井泵電機,用變頻器,你廠的那個老大爺說的原因占了很大一部分比例,前面那個說的是低頻高負載的也占了很大一部分原因。
變頻器對電機的保護功能,還是很全的,看看參數設置有沒有問題。現在已經有可以直接測量變頻輸出測的真有效值電流的鉗形表了。讓你單位買一個。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
孟新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-01-26
最后登錄: 2012-06-05
查看孟新的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-05 07:19
電機后的風扇罩和扇葉拿掉  換一個單獨電源的風扇一直吹就好了  低頻電機轉速慢  本身的電機風扇起不到散熱作用導致的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-30
查看yerong的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-06-05 16:09
輸入缺相保護有啊 , 輸出用好點的電纜 接頭盡量少   最好 一頭接變頻器 另一頭接電機

壓線端子都加彈墊防松  絕對治本
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 804 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2546 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-06-05 16:14
可能是變頻器參數設置不合理,無法保護電機
很多情況下,用大變頻器控制小電機,所以參數設置很重要
還有一個情況,電機是否是變頻電機,否則電機如果長期滿負荷低速運行,也容易燒電機
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-06-05 17:14
變頻器 本來就有,不用加的,查一下到底為什么會燒再說,是不是變頻器太大了?
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-06-05 17:32
出線缺相變頻器會保護的,進線缺相變頻器應該也有保護的(這個還沒試過缺相了變頻器不能工作吧) 做聽他的讓你去接線
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-06-05 18:18
實在要加,你在輸出加個熱繼電器也行呀,不過變頻器可以設置工作電流的呀,超過就保護,沒看到,不知你的到底啥情況。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-06-05 20:04
市面上有相序控制器賣,可以控制反相,缺相,樓主的是恒壓供水設備不存在反轉,可以使用,或者自己去搞個格力的空調外機里面有個相序控制器,原理和功能差不多
cyj197211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 131 點
下載積分: 3430 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2017-10-11
查看cyj197211的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-06-05 20:13
變頻器本身就應該有保護功能,不知道你的線路是什么,我們的就是在工頻時加裝電機綜合保護器。
shusong1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 2468 點
下載積分: 4425 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-04-14
最后登錄: 2023-11-20
查看shusong1的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-06-05 20:31
簡單一點就在變頻器前端加一個接觸器,變頻器出線端加一個熱繼電器,當電流過大時用熱繼電器斷開前端的接觸器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhangli019) 好貼!
    tiansan80700
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 269 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 1465 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2011-06-03
    最后登錄: 2023-10-28
    查看tiansan80700的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-06-05 20:54
    變頻器本身的保護功能很全,請把參數設置合理,別再畫蛇添足了,添的多,壞的多啊。