大家好,小弟最近遇到一個棘手的問題,一個朋友做通過MODBUS的RTU模式通訊協議 ,使FX1N與電磁流量計和三菱觸摸屏之建的連接  實現觸摸屏 看 瞬時流量和累計流量,結果實現不了,我發現他在可編程中沒有編寫通訊協議,可是他不會,想求助我,問題是我也是新鳥。求助大家,可以給點支持不。
使用設備如下:
1.PLC是FX1N
2.通訊模塊 FX1N -485-BD
3 三菱觸摸屏
4電磁流量計
我想問下 電磁流量計與FX1N之間的通訊方式是 N:N網絡,并聯連接,計算機連接,變頻器通訊,無協議通訊,編程通訊里的哪一種啊,如果有類似的列子可以參考的可以發我下么  小弟在此謝謝大家了 順便附下 通訊協議格式


1、儀表為RS485或RS232接口。
2、數據傳輸模式:RTU模式。
3、數據格式:
    1個起始位
    8個數據位,最小的有效位先發送
    無奇偶校驗位
    1個停止位
4、錯誤檢測域:CRC(循環冗長檢測)
5、MODBUS功能代碼:03
6、流量儀表數據存放格式:只存放瞬時流量和累計流量兩個參數,以寄存器為單位,寄存器地址00~01存放瞬時流量4字節IEEE754格式浮點數,02~03存放累計流量4字節浮點數。
7、舉例如下:
上位機發送:
01    03    00    00    00    04    44(CRC低)    09(CRC高)

儀表收到上位機命令后,會回應:
01    03    08    X0    X1    X2    X3    X4    X5    X6    X7    CRC低    CRC高

X0 X1 X2 X3為IEEE754格式浮點數,X4 X5 X6 X7為IEEE754格式浮點數。
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-10-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 15:48
我也搞不懂,有高手沒有