zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-02 18:51
最近在做一個項目,CP1H控制幾顆私服電機,其中兩個電機的脈沖還要反饋到PLC的高速計數端。
我發現一個很不人性話的問題。描述如下。
高速技術器設置成加減計數。
高速計數器在計數時如果是CW方向的脈沖就一直加,如果是CCW方向就從原先的數值上開始減,等減到0后,令人悲催的事情發生了,計數器變到FFFFFFFF開始減。這個計數器竟然不是有符號數據。感覺這樣很不人性化,不好控制。

omron的脈沖計數器也一樣。如果是CCW方向的,就從FFFFFFFF開始減。感覺這樣也不好控制。
我是學習OMRON的新手,高手們不要噴我啊。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
iory143
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 163 點
下載積分: 465 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2021-01-13
查看iory143的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 11:57
設備復雜說明應用的情況靈活,LZ只用熟練設置就可以了。