y14729557
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 242 點
下載積分: 5661 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-12-01
查看y14729557的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-31 22:11
FX1S的PLC自帶了兩個模擬電位器,VR1,VR2,哪位知道用什么指令能將它們的值讀出來嗎?我用VRRD 怎么讀不出來?直接顯示的就是255
119shunli
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-01
查看119shunli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 08:55
VR1 VR2的值在D8030 D8031里其范圍是0-255   0-25.5s
如果是功能擴展板其指令是VRRD