樓主  發表于: 2012-05-31 08:42
比如,我寫好了PLC程序,用臺式機將程序寫入到PLC控制器中
然后PLC控制器安裝到室外目標地方

過了幾天,要改動PLC程序了,這時候咋辦?
我買的時候,PLC連接電腦的線是帶COM端口的,在我臺式機上可以連,可是筆記本上沒有COM端口,沒地方連接啊
總不能每次都把臺式機搬到目的地去吧?

請教各位,是怎么處理的? 還是我接線有問題?想想嘛,筆記本應該也可以連接才對,可是愣是沒找到插入的地方。


外行請教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 14:04
大方向:1:給筆記本解決通訊口問題,方案:1 USB轉接線,2 轉接卡
        2:換帶USB或網口的通訊口的PLC
                3:增加遠程通訊通訊模塊,不論有線還是無線的。