常在有關知識里面看到在PLC輸出到微型繼電器的線圈兩端加續流二極管,我怎么在單位的設備上沒有看到過那?是不是必須加那?


zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 21:45
是的;講究的話加啊