請教一下 S7-200系列PLC問題 輸出繼電器輸出,和輸出為晶體管輸出不能替換嗎? 晶體管也就是有24V電源才能通!繼電器直接接通。。。我想問下繼電器直接輸出帶不了步進電機? 本人對步進電機接觸的很少。。。。。有高手可詳細解答一下!不慎榮幸!
每天一點點
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-10-25
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 11:37
那要看你的選的PLC是源型漏型的,繼電器的輸出COM端可以正負都可以,雙極性的。別的應該和型號有關。
選的時候要PLC 電機要對應起來的。