現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
llt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 5396 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2024-12-21
查看llt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:23
是否電機負荷太大(水泵揚程流量選擇不合適),造成電流偏大,試試進口閥不動(該閥絕對不能關死),將出口閥關小,同時側電流,使電流在額定值內,確定出口閥的開度。