伺服電機啟動不了。一啟動三菱QD75D1模塊就報警,模塊內的出錯檢測信號就置ON了,這會是什么原因,各位大俠指教下,謝謝
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 18:16
圖片:
用 GX Configurator-QP 監視報警信息   然后查下QD75技術手冊  一般用人機界面做了定位模塊的報警代碼顯示的