lj0815
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 166 點
下載積分: 5474 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2019-11-06
查看lj0815的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 16:42
   天車才用幾個月時間,最近兩個月老是燒毀交流接觸器主觸頭 交流接觸器為富士的,26A   兩臺電機是采用降壓起動,電要為1。5KW一臺  謝謝各位大哥幫忙
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 20:22
1、兩個1.5KW的電機要降壓啟動,你不是在忽悠哥吧???   
2、你可以換個容量大于等于3KW的變頻器來用;
3、你也可以更換個好的接觸器,直接找西門子官方購買30A的接觸器;
4、兩臺電機是要同步吧,如果不同步就會出現這樣的問題哦;建議還是用變頻器
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。