jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 15:56





三菱FX2N-128MR-001,輸出板燒了一個大窟窿,Y60\y61\y62\y63繼電器燒毀 。把燒過的地方用刀清理好,連線處理,程序加LD Y60 outY64;ld Y61 out y65;ld y62 out y66; ld y63 out y67。檢修完畢,叫人安裝并告知:只要把輸出點y60\y61\y62\y63改到相應點y64\y65\y66\y67就行了。安裝人說還是不行,機器不能動作。我查了半天原來他順便把輸入點X60\x61\x62\x63也改到了x64\x65\x66\x67。我暈。
[ 此帖被jhwuliangjin在2012-05-27 16:14重新編輯 ]
zyjydj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1959 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-05-20
最后登錄: 2014-04-30
查看zyjydj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 19:35
學習了
海闊天空