shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 11:38
剛修完一臺設備,SEW的變頻器,設備上的一臺電機只能正轉,給變頻器反轉指令后還是正轉,干脆把輸出側三相線翻一下,還是只能正轉,弄來弄去只能正傳,這是怎么回事?各位大蝦來幫忙分析下?
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 13:40
望樓主找到問題的根源后,在論壇上說明一下,不要解決了問題后就消失的看不到人了
樓主留言:
調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-28 15:22
樓主的這個問題確實很少見,分析起來無非就是電機故障,或者變頻器故障。再或者,電機的進線換過來換過去,換的是同一相(我不知道怎么表述這個專業的詞),我有幾次就換過來,換過去,還是以個方向轉,原來是那三根線都是同樣的顏色,搞不清楚是哪一邊了。做這個行業,無奇不有,遇事要淡定
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-29 09:44
剛接到電話,一臺電機也是單向轉,不能反轉了,初步判斷是編碼器斷了幾根線(5根線)斷了1根就會出現這種情況,要確定每一根線的功能。過會兒去現場看看