shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 11:38
剛修完一臺設備,SEW的變頻器,設備上的一臺電機只能正轉,給變頻器反轉指令后還是正轉,干脆把輸出側三相線翻一下,還是只能正轉,弄來弄去只能正傳,這是怎么回事?各位大蝦來幫忙分析下?
john2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1177 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2012-09-01
查看john2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 12:00
最后答案呢樓主
樓主留言:
調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了
john2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1177 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2012-09-01
查看john2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 11:31
還沒解決問題嗎
樓主留言:
調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了