tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 10:27
公司是新裝修的。董事長辦公室插座老跳閘最近跳了以后就推不上了,用萬用表量三根線都沒短路就是推不上閘。不知道是啥原因
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 10:52
就接一根火線都跳閘開關不帶漏保
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-27 10:54
火線和零線地線量都沒短路
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-31 21:41
引用
引用第14樓工控天地于2012-05-27 17:59發表的  :
結果怎么樣?

他媽的黑心裝修工兩頭套緊釘管中間沒套,剛好中間沒套的那部分有個地方破皮碰到鋼筋龍骨上短路。所以在兩頭用萬用表都量不出短路,但就是推不上,換開關也不行我也干了十幾年維修了裝修房子機器配線,電路設計都做過自認為小有成就沒想到給黑心老板耍了看來還要繼續奮斗