靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 12:41
用了一年多的針織機步進驅動器的電源或者電機接線端子經常燒壞。驅動器發熱厲害,是不是廠家選型選小了?有什么好辦法不?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 15:41
經常燒端子的話,那一定是電流大的問題,如果電機的端子是接插式的最好是改成接線式,可以用螺比固定 的那種,
另外應該檢查設備負載是不是比以前大了,還有就是檢查電機傳動機械的運轉潤滑良好。
最后可以從伺服的參數調整來試一下,看電流和以前比是否一樣。

看電流的話可以從參數設置來調整,可以直接顯示電流值。
綠色的微笑