dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-24 20:12
樓主確認燃燒時沒通電嗎?能確認的話說明一個問題,燃燒的時候樓主在旁邊看著的。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-24 20:15
應該是電焊機的二次線,經過Profibus 通訊線的屏蔽層形成回路了。節哀順變吧。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jjx51798266
абёжъщ
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 3012 點
下載積分: 5066 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-11
查看jjx51798266的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-24 20:18
樓上說的電焊作業現在有,那為什么會造成呢?
jjx51798266
абёжъщ
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 3012 點
下載積分: 5066 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-11
查看jjx51798266的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-24 20:22
樓上說是經過Profibus 通訊線的屏蔽層形成回路了,我這里是4個PLC通信組成,其它plc沒有問題?
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看hsl200的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-05-24 20:31
可以肯定:
1、是有強電闖進來燒了個精光,初步估計是通過零線或地線過來的。建議在零線和地線上加個快速熔斷器,另外特別要求把本柜主零線和主地線接牢固;

2、可以肯定不是人為故意損壞。除在本配電柜內燒烤雞翅等物以外;

3、你們公司零線和地線接的都很差勁;

4、不要責怪附近燒電焊的,因為你沒有直接的證據證明是他們燒電焊導致的?赡苣阄ㄒ坏霓k法就是按照哥說的去做


5、愿上帝保佑你們公司
[ 此帖被hsl200在2012-05-24 20:37重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 說的在理,以前我遇到過
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    huxingtiandi
    凡人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 640 點
    下載積分: 14104 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2012-04-20
    最后登錄: 2024-08-22
    查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-05-24 20:34
    如果不是故意的,11樓的可能是有的
    cbj198188
    奇豪電氣:誠信 高效
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 313 點
    下載積分: 16720 分
    在線時間: 799(小時)
    注冊時間: 2011-03-23
    最后登錄: 2024-12-22
    查看cbj198188的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-05-24 20:41
    如果確定電柜沒通電和不是人為,那就要查查設備接地情況,接地不規范、電纜屏蔽兩頭接地問題,電焊打地位置不正確造成大電流通過燒毀。
    讓我們攜手做的更好 QQ1661278321
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-24
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-05-24 20:50
    這算啥,曾經見到過某工廠因為電焊,燒毀至少4--5臺博世力士樂伺服驅動的情況,損失至少幾十萬以上。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    k78047489
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 564 個
    工控威望: 582 點
    下載積分: 17268 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2008-09-02
    最后登錄: 2024-10-19
    查看k78047489的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-05-24 21:22
    支持樓上朋友說的   縱火案
    ngch
    深圳工控小匠
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 774 個
    工控威望: 8895 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 969(小時)
    注冊時間: 2009-09-30
    最后登錄: 2024-12-03
    查看ngch的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-05-24 21:27
    人為的可能性很大!
    深圳工控小匠:
    工業非標設備電氣自動化控制
    (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
    QQ:357405496
    yye
    目標是在雷達探測不到的地方
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 540 點
    下載積分: 2526 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2009-10-24
    最后登錄: 2020-10-16
    查看yye的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-05-24 22:04
    引用
    引用第18樓cbj198188于2012-05-24 20:41發表的  :
    如果確定電柜沒通電和不是人為,那就要查查設備接地情況,接地不規范、電纜屏蔽兩頭接地問題,電焊打地位置不正確造成大電流通過燒毀。

    jimway.li
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 1623 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2012-05-17
    最后登錄: 2013-11-28
    查看jimway.li的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-05-24 22:12
    見鬼了